电动执行机构常见故障及检修方法
电动执行机构是工业自动化中重要的设备,用于控制阀门、风门等设备的开关动作。以下是电动执行机构常见故障及检修方法:
常见故障及解决方法
# 1. 电源故障
故障现象 :电源接通后,显示屏背景灯不亮,阀位指示灯不亮,三相电源一送就跳闸。
解决方法 :
检查三相电源是否正常,与执行器铭牌上标称的电压是否相符。
检查执行器保险丝是否熔断或主板电源线是否松动未插好。
摇测电机绝缘,推断电机线圈是否烧毁。
# 2. 参数设置不当或主控报警故障
故障现象 :力矩设置过小,阀门关闭不严形成内漏;全开/全关时不能停留在设定行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。
解决方法 :
在线使用设定器重新设置适当的参数。
IQ型电动头内部的9V电池电压偏低,需更换电池并重新设置参数。
# 3. 执行器故障
故障现象 :执行机构内部轴套卡死、滑丝或松脱,造成阀杆无输出;手自动离合器卡簧在手动方向卡死,造成手动正常,电动不能切换;执行器润滑油已干,阀门卡死。
解决方法 :
需要下线拆除检修。
# 4. 电路板故障
故障现象 :执行器动作正常,但无阀位反馈;显示阀位与实际阀位不一致;执行器工作,但没有阀位指示;远控调整状态下,上下摇摆不能定位。
解决方法 :
重新设定参数可能不起作用,需更换伺放板或位返板。
更换计数器板以解决显示阀位与实际阀位不一致的问题。
检查计数器或圆形磁钢是否损坏。
增大死区调整参数Fd,如参数调整后仍不能定位,需更换伺放板或位返板。
# 5. 执行器不动或无法正常工作
故障现象 :电动执行器不动或无法响应控制信号。
解决方法 :
检查电源线路和控制信号线路是否连接正常。
确认电源供应是否稳定。
检查是否存在机械故障,如内部堵塞、磨损等。
# 6. 运行速度问题
故障现象 :电动执行器运行速度过慢或不稳定。
解决方法 :
检查电源电压是否稳定。
确保控制信号稳定且无传输问题。
检查内部电机和电路板是否存在损坏。
# 7. 噪音问题
故障现象 :电动执行器运行时噪音过大或异常。
解决方法 :
检查传动装置是否松动或损坏,并进行维修或更换。
检查内部齿轮、轴承等部件是否损坏。
# 8. 定位问题
故障现象 :电动执行器无法精确定位。
解决方法 :
检查位置传感器是否故障,并进行维修或更换。
校准或重新设置控制系统参数。
# 9. 过载或过热
故障现象 :电动执行器发生过载或过热。
解决方法 :
检查是否由于机械负载过大或内部故障导致。
如发生过载,需检查机械负载是否合适,并进行调整。
如电机过热,需等待电机冷却后重新启动。
结论
电动执行机构的故障检修需要综合考虑电源、控制信号、机械结构、电气元件等多个方面。在实际操作中,应首先进行初步检查,如电源连接、指示灯状态等,然后根据故障现象逐步深入排查,最终确定故障原因并进行相应的维修或更换。
其他小伙伴的相似问题:
电动执行机构电源故障如何检测?
如何判断电动执行机构参数设置不当?
电动执行机构内部故障如何修复?